Сообщения пользователя Tribal

Tribal
04.04.2015, 22:23
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит С2000-Ethernet
Ответы: 23
Просмотры: 20435

Uprog не видит С2000-Ethernet

Как вариант поменять местами Rx Tx. Еще скорость передачи в Моксе выставить соответствующую настройкам пульта
Tribal
18.02.2015, 13:14
Раздел: C2000M
Тема: Подружить с2000м -с2000-кдл-с2000-4
Ответы: 15
Просмотры: 7722

Подружить с2000м -с2000-кдл-с2000-4

Бывает, что корпус М-ки не плотно прилегает к стене.
Tribal
13.02.2015, 08:53
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Привязывание сценария к разделу
Ответы: 11
Просмотры: 4754

Привязывание сценария к разделу

Событие приходит по адресу/шлейфу, который находится в разделе, который находится в группе разделов. Если у вас и раздел и группа разделов стоит под охраной, тактика должна срабатывать и от раздела и от группы разделов.
Tribal
04.02.2015, 13:48
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: C2000-ADEM
Ответы: 64
Просмотры: 18862

C2000-ADEM

Сценарий должен быть один, а шагов 2 (Взятие Снятие). На снятии команда снять шлейф, а не взять. Разрешающее условие должен быть раздел в котором присутствует данный технологический шлейф, а не те разделы которыми вы хотите управлять. Ну и последнее применить КАЖДОМУ ШЛЕЙФУ который нужно ставить-сни...
Tribal
20.01.2015, 13:28
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Uprog не видит С2000-Ethernet
Ответы: 23
Просмотры: 20435

Uprog не видит С2000-Ethernet

проблема только с Ethernet'ом?? Вы можете например по 232 подключиться к пульту С2000М? Я сталкивался с подобной проблемой, когда обновил Pprog/Установил АРМ Орион-Про 1.12 Дело в том, что настройки интерфейса обмена настраивались в Pprog. Раньше в программе было такое меню Было.jpg Требовалось выст...
Tribal
20.01.2015, 12:13
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Нужна помощь
Ответы: 2
Просмотры: 2800

Нужна помощь

Нет. Объект удаленный, проблема описана по телефону. Соответственно хочу перед выездом иметь в наборе весь арсенал возможных путей устранения неисправности.
Tribal
20.01.2015, 11:56
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Нужна помощь
Ответы: 2
Просмотры: 2800

Нужна помощь

АСПТ вер. 2.03 Нажимаем кнопку "Тест" 2 раза, АСПТ выключается и восстанавливается через несколько секунд. Может быть кто подскажет в чем собака порылась? АКБ? Или прибор на свалку?
Tribal
12.01.2015, 11:23
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Экспорт БД в ПКУ С2000
Ответы: 72
Просмотры: 28024

Экспорт БД в ПКУ С2000

pet-and писал(а):Сценарии в пульт не переносятся.
Более того, существующие сценарии и переименования при экспорте стираются :wo_ol:
Tribal
28.12.2014, 01:55
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Контроль доступа
Ответы: 4
Просмотры: 2907

Контроль доступа

А что Вам мешает использовать настольный считыватель?
Tribal
26.11.2014, 09:38
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: РЕПЛИКАЦИЯ БД MS SQL 2008 R2
Ответы: 2
Просмотры: 2664

РЕПЛИКАЦИЯ БД MS SQL 2008 R2

Поделитесь своим решением, может это избавит других от мучительных поисков)
Tribal
26.11.2014, 09:16
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Потерян контакт а прибор мигает
Ответы: 5
Просмотры: 3402

Потерян контакт а прибор мигает

Если раздел черный, а шлейф в разделе отображается зеленым, то значит что?! Значит в разделе присутствует потерянный датчик, который на плане не отображен. Ройтесь в АБД
Tribal
31.10.2014, 10:05
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: C2000-ADEM
Ответы: 64
Просмотры: 18862

C2000-ADEM

Группу как раздел вы не сможете ставить и снимать, только каждый раздел по отдельности добавить.... но это и будет группа разделов))))

Спойлер
1233212312.png
Tribal
24.10.2014, 11:07
Раздел: C2000M
Тема: Подружить С2000М и С2000КС
Ответы: 10
Просмотры: 5201

Подружить С2000М и С2000КС

Ошибаетесь... Я Вам выдержку из инструкции выложил, там упоминается про ШС и описаны действия,которые вам "технарь болида" рассказал. Но если Вы прочитаете инструкцию внимательней, то увидите, что там объясняется следующее: В плане постановки и снятия под охрану, что применимо к ШС, то при...
Tribal
23.10.2014, 13:36
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Сигнал-20П и Автоматический режим в МЕТА
Ответы: 1
Просмотры: 2450

Сигнал-20П и Автоматический режим в МЕТА

1) Почему никто паспорта на оборудование не изучает? или элементарно описание системы на сайте. При поступлении сигнала «ПОЖАР» на прибор управления оповещением МЕТА 9401 (если сигнал «ПОЖАР» один) или на панель программирования МЕТА 9403 (если сигналов «ПОЖАР» несколько) происходит отключение музык...
Tribal
23.10.2014, 13:00
Раздел: C2000M
Тема: Подружить С2000М и С2000КС
Ответы: 10
Просмотры: 5201

Подружить С2000М и С2000КС

:wo_ol: Причем тут технари болида?) 2.2.4 Управление взятием и снятием ШС после набора паролей пользователей (или с помощью электронных идентификаторов) Для управления взятием и снятием ШС после набора паролей пользователей необходимо, чтобы настройка пульта №12("Способ управления охраняемыми з...
Tribal
22.10.2014, 15:57
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"
Ответы: 27
Просмотры: 35509

Ошибка "invalid payload received from xml-rpc server"

Вероятнее всего не запущено ядро опроса
Tribal
22.10.2014, 09:42
Раздел: C2000M
Тема: Подружить С2000М и С2000КС
Ответы: 10
Просмотры: 5201

Подружить С2000М и С2000КС

WLion У вас в КС стоит что это основной прибор, если он в режиме клавиатуры у вас должен работать, то должно стоять "опрашиваемый прибор", Вы вообще читали инструкцию? Далее у вас не бьется привязка управления разделами в пульте и в КС. Далее... 2.3.1 При работе"С2000-КС" в режи...
Tribal
21.08.2014, 14:30
Раздел: C2000M
Тема: Подружить С2000М и С2000КС
Ответы: 10
Просмотры: 5201

Подружить С2000М и С2000КС

а конфигурация КС?