Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
15.09.2022, 13:38
Раздел: Рупор-200
Тема: рупор 200 пропадает связь по 485 каждые 2 часа
Ответы: 7
Просмотры: 1105

Re: рупор 200 пропадает связь по 485 каждые 2 часа

Думаю что логические размышления о неисправности конечно полезны, но иногда они не соответствуют действительности. В случаях с потерей связи на болидовском интерфейсе особенно. Необходимо каждый, даже фантастический на первый взгляд момент проверять практикой. Если Вы считаете, что ethernet не приче...
Dmitr
14.09.2022, 18:36
Раздел: Рупор-200
Тема: рупор 200 пропадает связь по 485 каждые 2 часа
Ответы: 7
Просмотры: 1105

Re: рупор 200 пропадает связь по 485 каждые 2 часа

Наличие ethernet-а усложняет поиск виновника... Сетка ethernet у Вас своя или Общая сеть предприятия? По логам Ориона смотрели что предшествует началу потерь? Фильтр в оперативной задаче не включен случайно? Может попробовать увеличить тайминги в COM-порту и на С2000-ethernet А вообще интересно коне...
Dmitr
09.09.2022, 14:57
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Постоянные сообщения о нарушении/восстановлении технологического шлейфа
Ответы: 9
Просмотры: 3527

Re: Постоянные сообщения о нарушении/восстановлении технологического шлейфа

прораб писал(а):Имеет место быть рукожопие 80-го уровня
Прораб зрит в корень :-)

А если серьезно, то dir5584 ничерта из Вашего описания проблемы непонятно. Больше подробностей!
Dmitr
09.09.2022, 14:47
Раздел: Рупор-200
Тема: рупор 200 пропадает связь по 485 каждые 2 часа
Ответы: 7
Просмотры: 1105

Re: рупор 200 пропадает связь по 485 каждые 2 часа

Если есть компьютер с Орионом, то возможно включается демо-режим или хранитель экрана (экранная заставка). Если в интерфейсе есть сетевое оборудование, то возможно что-то где там в сети отваливается или наоборот идет какая-нибудь широковещательная рассылка. Если ничего этого нет, а есть пульт, то ну...
Dmitr
18.08.2022, 19:20
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Вейпы , парение , электронные сигареты.
Ответы: 1
Просмотры: 253

Re: Вейпы , парение , электронные сигареты.

Доброго дня! Видеокамера или часовой - лучшие способы ;;-))) А если серьезно - в подобных помещениях нужны извещатели не дымовые. Например извещатели пламени, термокабель... и т.п. я не силен в пожарке, можете сами выбрать любые подходящие. Естественно это нужно делать на стадии проекта иначе это пу...
Dmitr
18.08.2022, 18:53
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Зависание событий
Ответы: 2
Просмотры: 362

Re: Зависание событий

Доброго дня!
Названия и версии ПО? Сколько и какие приборы? Как подключено все это (топология)? Раньше как работало? Напишите поподробней
А так, я бы посмотрел в ядре опроса что происходит. Может база переполнена, а может хранитель экрана включается или жесткий диск уходит в сон.
Dmitr
23.06.2022, 07:12
Раздел: Сигнал-20
Тема: Дублирование с сигнала на сигнал
Ответы: 7
Просмотры: 761

Re: Дублирование с сигнала на сигнал

Лучше сами посмотрите это видео https://www.youtube.com/watch?v=2CamrFw1zqc
И там на канале есть еще полезные. У Вас элементарная задача, которая решается вдумчивым прочтением инструкции, например на PProg раздел посвященный реле.
Dmitr
22.06.2022, 05:39
Раздел: Сигнал-20
Тема: Дублирование с сигнала на сигнал
Ответы: 7
Просмотры: 761

Re: Дублирование с сигнала на сигнал

В Сигналах есть такой момент - измененные параметры конфигурации вступают в силу только после перезапуска прибора по питанию. Поэтому вполне возможны неочевидные реакции реле если питание не сбрасывалось.
Dmitr
01.06.2022, 09:30
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Лишние двери в уровне доступа
Ответы: 2
Просмотры: 488

Re: Лишние двери в уровне доступа

Доброго дня! Могу описать один из сценариев из-за чего может возникнуть такой эффект: - На вкладке считыватели (через упрог) в контроллерах прописываются зоны доступа для прохода в ту или иную сторону. - В АБД в уровень доступа для сотрудника можно добавить как двери так и зоны. Если выбран последни...
Dmitr
19.05.2022, 16:33
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Запрет доступа при Максимальных правах
Ответы: 11
Просмотры: 1767

Re: Запрет доступа при Максимальных правах

Не знаю что Вы хотели сказать этими скринами, но там есть отчет "Проверка корректности настроек дверей" - вот его запустите и посмотрите что он выдаст
Dmitr
19.05.2022, 15:43
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Запрет доступа при Максимальных правах
Ответы: 11
Просмотры: 1767

Re: Запрет доступа при Максимальных правах

Что-то не могу глянуть - или с ошибкой открывается или пустой. Лучше скрином покажите что там интересного
Dmitr
19.05.2022, 15:30
Раздел: Программное обеспечение для систем безопасности
Тема: Телеграм-бот "Инструктор"
Ответы: 13
Просмотры: 877

Re: Телеграм-бот "Инструктор"

Желаю вашей личности обрести целостность и восстановиться!) Благодарю, но это не лечится :hi_hi_hi: Если Вы ИТ специалист - Вам ли не знать каких сюрпризов можно хватануть скачивая что-то с просторов сети... Никого не агитирую быть таким же занудой как сам, но работая в сфере безопасности мне кажет...
Dmitr
19.05.2022, 15:16
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Запрет доступа при Максимальных правах
Ответы: 11
Просмотры: 1767

Re: Запрет доступа при Максимальных правах

Мда уж... Тяжко разбираться по скриншотам с неочевидной проблемой. А у Вас случайно пульта до этого не было - не убирался? Приборы между COM-портами не переносились? Как вариант из танцев с бубном - очистить папку TEMP, которая в корневой папке Ориона-Про (потом обязательно перезагрузка и считывание...
Dmitr
18.05.2022, 16:48
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Запрет доступа при Максимальных правах
Ответы: 11
Просмотры: 1767

Re: Запрет доступа при Максимальных правах

Скрин который Вы выложили говорит о том, что со считывателей турникета можно управлять всеми разделами. О правах доступа (зонах доступа) надо смотреть на вкладке доступ. Судя по количеству ключей = 0 в памяти контроллеров у Вас и остальные точки доступа не работают?
Dmitr
18.05.2022, 15:44
Раздел: С2000-2
Тема: С-2000-2 читает не все карты
Ответы: 5
Просмотры: 1221

Re: С-2000-2 читает не все карты

Может все дело в определенной партии карточек... А может быть, что считыватель скоро прикажет долго жить... Или индивидуальная непереносимость этих их друг другом... Качество комплектующих сейчас мягко говоря не очень. Все экономят на всем. Вот например интересная тема с моста безопасности про карты...
Dmitr
18.05.2022, 15:32
Раздел: Программное обеспечение для систем безопасности
Тема: Телеграм-бот "Инструктор"
Ответы: 13
Просмотры: 877

Re: Телеграм-бот "Инструктор"

Доброго дня!
pet-and писал(а):При наличии на мобильном устройстве антирнета, всю доступную информацию лучше всего скачать с официального ресурса, а не пойми кем и где собранную.
В силу деформации своей личности в сторону маниакальной паранойи целиком и полностью поддерживаю эту мысль.
Возможно кто-то оценит.
Dmitr
18.05.2022, 15:24
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Запрет доступа при Максимальных правах
Ответы: 11
Просмотры: 1767

Re: Запрет доступа при Максимальных правах

Конфигурацию с контроллера считывали? Компьютер с сервером Ориона перезагружали? Еще хорошо бы увидеть скрин кнопочки "подробно" с раскрытыми плюсами на турникете и настройки этого турникета (в том числе через Упрог). Также не помешало бы понять - проблема появилась на новой точке доступа ...
Dmitr
18.05.2022, 15:16
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Неправильная работа УРВ Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 5495

Re: Неправильная работа УРВ Орион Про

А если поставить в АБД автоматически формировать проход чтобы избежать таких моментов можно или лучше не надо? Скорее всего это не поможет. Но попробовать стоит. Эмпирический путь - он самый верный, при условии что перед началом любого опыта сделан бэкап. Еще один глюк или что нашел в системе По по...
Dmitr
05.05.2022, 10:20
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Неправильная работа УРВ Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 5495

Re: Неправильная работа УРВ Орион Про

Если турникет обычный - трипод, то бывает, что человек проходит, толкает штангу и не дожидаясь окончательного проворота механизма делает шаг в сторону. Штанга возвращается назад и датчик прохода не срабатывает. Чаще всего подобное случается с лицами женского пола, т.к. им физически тяжело толкать шт...
Dmitr
05.05.2022, 09:25
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Неправильная работа УРВ Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 5495

Re: Неправильная работа УРВ Орион Про

Доброго дня! Обратите внимание, что в 12:57 у сотрудника есть событие "доступ предоставлен", но нет события "проход". Это означает что датчик прохода, установленный в двери/турникете не сработал. Почему - надо выяснять. Если есть видео - хорошо, если нет - необходимо расследовани...