Сообщения пользователя Dmitr

Dmitr
Сегодня, 04:41
Раздел: C2000M
Тема: Взятие/ снятие доступ запрещен
Ответы: 13
Просмотры: 138

Re: Взятие/ снятие доступ запрещен

Самая последняя И у меня она же. Могу еще предложить Вам сбросить пульт на заводские установки. И выложить подробно перечень нажатий кнопок на пульте и описание появляющихся сообщений на каждом этапе, а лучше видео - может есть какая-то разница между нашими действиями. Еще можно попробовать создать...
Dmitr
Вчера, 13:56
Раздел: C2000M
Тема: Взятие/ снятие доступ запрещен
Ответы: 13
Просмотры: 138

Re: Взятие/ снятие доступ запрещен

Какая версия PProg?
Dmitr
Вчера, 09:09
Раздел: C2000M
Тема: Взятие/ снятие доступ запрещен
Ответы: 13
Просмотры: 138

Re: Взятие/ снятие доступ запрещен

Залил в пульт 3.02 Вашу конфигурацию (у меня как раз есть КДЛ под рукой). Под пользователем с паролем 1111 все ставится/снимается... Значит у Вас заковыка в пульте. Либо он неисправен, либо какие-то настройки не катят. Давайте сверим. Зайдите в настройки пульта (через главный пароль который на прогр...
Dmitr
19.06.2018, 13:20
Раздел: C2000M
Тема: Взятие/ снятие доступ запрещен
Ответы: 13
Просмотры: 138

Re: Взятие/ снятие доступ запрещен

может быть связанно, с тем, что конфиг пульта заливался с ориона Не должно. Но может. Возможно есть какой то приоритет у ориона, который не позволяет пульту снимать и ставить на охрану Тоже не должно так быть. Тем более при отключенном Орионе, Вы пишите, тоже не работает... Обновляйте прошивку пуль...
Dmitr
19.06.2018, 11:21
Раздел: C2000M
Тема: Взятие/ снятие доступ запрещен
Ответы: 13
Просмотры: 138

Re: Взятие/ снятие доступ запрещен

переархивировал. Попробуйте еще раз Все ок. Почему-то архив rar не открывался родным ПО... 7-zip нормально открыл. по теме. Конфигурация у Вас правильная. Единственное что не по рекомендации Болида - Вы для каждого шлейфа в окне инспектора указали тип шлейфа, а рекомендуется оставлять значение &quo...
Dmitr
19.06.2018, 10:40
Раздел: C2000M
Тема: Взятие/ снятие доступ запрещен
Ответы: 13
Просмотры: 138

Re: Взятие/ снятие доступ запрещен

архив битый
Dmitr
08.06.2018, 05:36
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 207

Re: Разблокировка СКД при пожаре

микрорайон с 10 пультами, парочка из них периодически обновляется базой и ни разу за 3 года не замечал косяков в экспорте. То что не было косяков при экспорте говорит о том, что Вы хороший специалист и понимаете как правильно приготовить это блюдо, а также что организация интерфейса у Вас выполнена...
Dmitr
08.06.2018, 05:06
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 240

Re: Потеря связи

на одной площадке идут задержки 1-2мин по событию тревога Эти задержки появляются когда подключены все площадки? Если подключена только эта площадка, задержки есть? Можно попробовать перенести пульт на эту площадку и посмотреть останутся ли задержки. Также можно линию RS-485 (на которой извещатели ...
Dmitr
07.06.2018, 05:28
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 207

Re: Разблокировка СКД при пожаре

а если какое изменение в базе, то при экспорте базы из АБД в пульт можете попрощаться со всеми сценариями в пульте Экспорт конфигурации на большом распределенном объекте (а здесь 7 пультов + х/з сколько приборов) само по себе дело неблагодарное. Вспомните сколько тем было год-два назад по теме эксп...
Dmitr
06.06.2018, 11:50
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Разблокировка СКД при пожаре
Ответы: 9
Просмотры: 207
  • 1

Re: Разблокировка СКД при пожаре

Доброго дня! Можно создать сценарии в Орион-Про для каждого корпуса. Но это самый ленивый и неправильный путь. Надежный и правильный - создать сценарий в каждом С2000М. Для этого ознакомьтесь с: 1. Инструкцией к пульту (для версии 3.04) пункт 2.3.5.3. Описание создания сценария походит для всех верс...
Dmitr
06.06.2018, 09:00
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 240

Re: Потеря связи

С2000-Периметр спамит в рс485 Вполне возможно. Например событие "сброс сторожевого таймера" из-за неисправного аккумулятора. Или потеря чего-либо/восстановление... Нужно подключаться к прибору и смотреть на месте лог. Кроме этого еще может быть косяк на 485 линии где подключены извещатели...
Dmitr
05.06.2018, 12:41
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 240

Re: Потеря связи

Взял с 0-1.ru "... Если в линии RS-485 есть цепь для объединения 0 В (минусов питания) приборов, можно в разрыв этой цепи включить амперметр в режиме измерения переменного тока. В идеале измеренный ток должен быть очень мал (близок к нулю). Ток величиной в сотни мА может вызвать проблемы связи,...
Dmitr
05.06.2018, 09:56
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 240

Re: Потеря связи

И Вам доброго дня! 1. Не уверен, что стоит объединять -12 и 0В в ШПС. В остальном так. 2. Синих недостаточно. В пределах одного сегмента (где есть интерфейс AB без гальванической развязки) 0 В должны быть объединены у всех приборов. п.с. у Вас на схеме на пульте в интерфейсе АВ присутствует доб. рез...
Dmitr
01.06.2018, 20:04
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Помогите подключить ДИП 34а-03?
Ответы: 13
Просмотры: 218

Re: Помогите подключить ДИП 34а-03?

Никаких "или". Только пульт. Именно "или". Сам я далек от пожарных норм, но есть вот такой момент http://www.0-1.ru/discuss/?id=32707 Как на самом деле, думаю зависит от компетенции сотрудников пожарного надзора в каждом конкретном случае. Скользкий вопрос, как впрочем и многое ...
Dmitr
01.06.2018, 10:00
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 240

Re: Потеря связи

Исходя из логики работы всей системы наиболее простая и правильная схема, имхо:
4. С2000М - компьютер, С2000-Eth - pass

В Ваш план мероприятий я бы добавил еще пункт о проверке версий прошивок всех приборов и их обновление, включая пульт и АРМ, если версии не последние.
Dmitr
01.06.2018, 04:57
Раздел: С2000-Периметр
Тема: Потеря связи
Ответы: 12
Просмотры: 240

Re: Потеря связи

Доброго дня! Первоначально хорошо бы понять где затык. Я бы начал поиск проблемы с заливки в пульт конфигурации. Хотя бы какой-то ее части, чтобы можно было отключить АРМ и посмотреть будет ли на пульте без АРМа такая же задержка. Если на пульте задержка такая же, то можно переносить пульт по очеред...
Dmitr
24.05.2018, 05:20
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 237

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

Saimak писал(а):Тактики "Лампа" и "Сирена" реагируют на "Внимание".
Вы правы. Это как говорится, смотрю в книгу, а вижу фигу.
Dmitr
22.05.2018, 17:32
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 237

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

В соседней теме по Сигналам ситуация один в один. Раз есть пожар, а реле на него не реагирует значит нужно обращаться в официальную ТП. По крайней мере я бы так сделал. Может конечно коллеги здесь еще чего подскажут...

п.с. https://partners.bolid.ru/forum/forum_14843.html
Dmitr
22.05.2018, 17:17
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Глюк в оперативной задаче(нет)?
Ответы: 12
Просмотры: 343

Re: Глюк в оперативной задаче(нет)?

Интересная информация... Вот и начали проявляться ягодки несовместимости "старого" Орион-Про и новых приборов. Не помню, кто из форумчан предсказал появление черного рынка приборов Болида старых версий, но как в воду глядел. Как раз тот случай.
Dmitr
22.05.2018, 12:28
Раздел: Сигнал-20П SMD, Сигнал-20П исп.01
Тема: Проблемы с подключением табло и сирены
Ответы: 10
Просмотры: 237

Re: Проблемы с подключением табло и сирены

Доброго дня! Вероятно у Вас тактики "Лампа" и "Сирена" не работают потому что при сработке одного извещателя шлейф переходит в состояние "Внимание. Вам же нужно получить "Пожар". Для типа входа 2 условия перехода в нужное состояние следующие (из инструкции): ... «П...