Проблема решена. Нужно было на всех файлах "baccess" в свойствах установить галку "выполнять эту программу от имени администратора". Зашли удалённо с техподдержки.
Смысл в такую ТП обращаться, которая не отвечает на звонки, миллион раз звонил. Есть человек по имени Александр, он там видимо один занимается биометрическими считывателями, ему передали мой номер телефона, и тишина. Мне в письме ответили что необходимо установить TeamViewer. Я установил, но сам сер...
Добрый день! После переноса(модернизации) базы Орион-Про 1.12 на новом сервере 1.20, не стало связи с приборами С2000-BIOAccess, всё остальное перенеслось и работает хорошо. Утилита настройки С2000-BIOAccess приборы видит, но если нажать кнопку "проверить соединение" выходит окно "Soc...
Ну я так легко не сдаюсь. Я всегда "мучаю" до последнего (если время есть). Мне важно докопаться до истины :-) сам бы хотел, но есть миллион других задач, одних видеокамер только 250 на обьекте, 10 видеосерверов и я один, сам себе начальник, инженер и монтажник. так что сдавайся не сдавай...
Как? Да ни как, Вы у ДИПа тампер вообще видели? Это косяк прошивки КДЛ, подпишитесь на рассылку новостей на сайте и будете в курсе событий. В частности вот про взлом корпуса Вам новость: http://bolid.ru/about/news/2016/03/15/news_1143.html Спасибо, завтра перепрошью. У меня версия КДЛ 2.0
Всем коллегам привет! Орион 1.12.2 периодически раз в сутки, сообщает в тревоге о взломе корпуса пожарного дымового извещателя ДИП-34, которого даже нет в конфигурации. Хотя прибор КДЛ показывает что он есть, по обьекту прошёлся, все датчики подписаны, нет такого адреса, сам монтировал, сам везде вс...
Ну да, интересно. В системе нет случайно еще приборов с адресом 33? нет нету, сканировал несколько раз и Uprog и Pprog. есть на втором обьекте(С2000-2/33) который подключен к другому Сом-порту, там свой пульт С2000М, кстати эти ключи которые удалялись, они прописаны на втором объекте на контроллера...
После смены номера прибора с 33 на 28, АБД перестал удалять ключи сотрудников из прибора. Но прошёл один день, подожду недельку. Я уж думаю что такое может быть, если бы прибор под номером 33 был бы забит в уровнях доступа, в зонах доступа и т.д., однако нет его нигде, только охранка-пожарка в конфи...
Хмм, ерунда какая-то. попробывал вместо того прибора с номером 33, в конфигурации указал временно для проверки свою дверь, моего офиса, тоже прибор С2000-4 с номером 64. И считываться стало без проблем и ключи забивать с АБД, но что с тем то происходит прибором. Отправлено спустя 4 минуты 15 секунд:...
Да, странно. Попробуйте перезапустить ядро опроса и АБД и потом считать конфигурацию. В приборе много ключей хранится? Сделайте перезапись ключей, или как вариант для начала - синхронизацию. С самого начала всё это странно. Сколько сотрудников, столько и ключей, четыре. Так вот синхронизация и не б...
почему считываться не хочет? Может из-за режима двери "Проход"? Если выставить режим "Вход/Выход", то Орион сообщает такое - "Один прибор С2000-4 не может обслуживать дверь с режимом Вход/Выход"
24853 чтобы прибор забить в АБД, это нужно его прописать как СКД?? указать реле и всё остальное как СКД? У вас прибор не добавлен в АБД? Ничего сложного в добавлении нет. Можете добавить вручную, можете через Опрос - разницы нет. После того как добавите прибор, не забудьте считать из него конфигура...
kurser , что Вам мешает занести эти ключи в приборы через АБД, я не понимаю? Если вы хотите узнать причину, почему исчезают ключи, то занесение ключей через АБД уже даст Вам какую-никакую информацию. Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд: У вас может урони доступа не совпадают, когда вы ключи напрям...
Нет ключи забивал не через АБД, а либо через Uprog, либо мастер-ключом. Если бы срок истёк, тогда как бы они ходили по дверям и турникетам обьекта? Сейчас скрин самого прибора выложить не могу, т.к. нужно опять отключать Орион, чтобы запустить Uprog. Сегодня у сотрудника поставил уровень доступа &qu...
Вы через АБД пробовали заносить ключи? После того как ключи "удалились" вы пробовали находить их в самом приборе? Удаляются из АБД то же? Я выше писал что ключи в АБД хранятся, т.к. с этими брелками сотрудники ходят по дверям и турникетам объекта, и этими же брелками ставят на охрану свой...
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.