Re: КДЛ и двухточечные извещатели

А ещё через АРы можно подключить любой аналоговый извещатель, среди которых и стоит искать если чего-то нет подключаемого к КДЛ напрямую.
MadHacker
11.10.2017, 12:40
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Лог проходов
Ответы: 12
Просмотры: 124

Re: Лог проходов

Ну очевидно, что если никаких событий не регистрируется, значит и не сохраняется :)
MadHacker
11.10.2017, 10:19
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Лог проходов
Ответы: 12
Просмотры: 124

Re: Лог проходов

Ну тогда самый вероятный ответ на ваш вопрос - нет, не фиксируется. На самом деле при управлении турникетом с собственного пульта в обход Орион есть ровно один шанс что-нибудь поймать. Это сработка датчика прохода, если он есть в турникете, подключен к какой нибудь C2000-2 и так далее. И то это буде...
MadHacker
11.10.2017, 09:45
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Лог проходов
Ответы: 12
Просмотры: 124

Re: Лог проходов

Ну ок. Допустим. К системе Орион ПРО турникет через что подключен?
MadHacker
11.10.2017, 09:37
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Лог проходов
Ответы: 12
Просмотры: 124

Re: Лог проходов

А под пультом вы что имеете ввиду?
MadHacker
11.10.2017, 09:15
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Лог проходов
Ответы: 12
Просмотры: 124

Re: Лог проходов

За пультом для управления турникетом что? Сам пульт куда нибудь собственно подключен?
MadHacker
03.10.2017, 13:13
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Ошибка лицензии
Ответы: 5
Просмотры: 98

Re: Ошибка лицензии

Можно как то убрать эти сообщения что бы не выводились, кроме фильтра? Докупить лицензию или убрать лишние приборы. Вам надо понимать, что появление этого сообщения означает, что ядро с частью приборов не работает. При этом порядок в котором ядро выбирает приборы с которыми будет работать не гарант...
MadHacker
03.10.2017, 09:25
Раздел: Нужна помощь (монтаж, наладка, консультация)
Тема: Ошибка лицензии
Ответы: 5
Просмотры: 98

Re: Ошибка лицензии

Это значит, что у вас физически подключено (или добавлено в базу) больше приборов, чем есть в лицензии ключа.
В 1.12 была ошибка - эта информация не отображалась.
MadHacker
26.09.2017, 13:10
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор
Ответы: 9
Просмотры: 174

Re: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор

Ну вот. Вам ЦСО в скобках псле цифры показывает сколько лицензий сейчас занято. На владке "клиенты" показывает откуда они заняты. Алгоритм как я писал вам выше. Убедиться что лицензия есть и используется (можеть быть например повреждение файла лицензии и тогда цифры на первой вкладке по ну...
MadHacker
25.09.2017, 12:26
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор
Ответы: 9
Просмотры: 174

Re: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор

Что написано на первой вкладке ЦСО?
MadHacker
22.09.2017, 14:51
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор
Ответы: 9
Просмотры: 174

Re: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор

Смотреть первую вкладку ЦСО.
Сначала убеждаетесь что лицензии на месте.
Потом смотрите сколько лицензий из имеющихся используется.
Потом смотрите клиентов на ЦСО и выясняете кто с какого компа занял лицензию монитора.
MadHacker
22.09.2017, 14:36
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор
Ответы: 9
Просмотры: 174

Re: хэлп орион 1.12 лицензия на монитор

Добрый день.
Время не кончилось. У ядра оперативной задачи ключ лимитирует только количество приборов - в вашем случае 127.
Доступные вам лицензии программ вы можете посмотреть на вкладке "статистика" в ЦСО.
MadHacker
15.09.2017, 12:42
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Обмен ключей
Ответы: 3
Просмотры: 106

Re: Обмен ключей

Брр. ладно. Сейчас точно не скажу как через драйвера посмотреть. В старой орион вы смотрите ID сервера, после чего убираете ключ и орион спокойно включается в демо режиме. После чего можно добавить ОЗ и... А можно просто запустить ядро ОЗ без всего и оно спокойно прочитает ключ и выдаст по нему инфо...
MadHacker
15.09.2017, 11:10
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Обмен ключей
Ответы: 3
Просмотры: 106

Re: Обмен ключей

Старые зелёные? Достаточно установить драйвера guardant прям с сайта гуарданта. С ними ставится утилита, которая отображает список воткнутых ключей и базовую информацию о них. ID среди прочего. Этого должно хватить. Ну или берёте старый выпуск Орион ПРО, любой до 1.20. Ставите, втыкаете ключи, смотр...
MadHacker
14.09.2017, 09:24
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сервер орион про
Ответы: 7
Просмотры: 187

Re: Сервер орион про

Сносить антивирус мера слишком радикальная. Достаточно добавить в исключения. Впрочем ещё стоит обновляться до последних версий. Все продукты Болида сейчас имеют цифровую подпись, по которой антивирусы должны считать ПО безопасным. Если этого не происходит на актуальной версии антивируса с актуальны...
MadHacker
13.09.2017, 16:53
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Сервер орион про
Ответы: 7
Просмотры: 187

Re: Сервер орион про

А посмотрите лог антивируса. Бывает что не нравится им наше ПО...
MadHacker
13.09.2017, 10:19
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: Прибор c2000-4 версии 2.10
Ответы: 6
Просмотры: 156
  • 1

Re: Прибор c2000-4 версии 2.10

Вы издеваетесь, да?
Открываем паспорт устройства https://bolid.ru/files/373/566/s2000_4_pst_nov_n.pdf
Диапазон напряжения питания – от 10,2В до 28,4В постоянного тока.
MadHacker
13.09.2017, 10:12
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Помогите сопоставить код GUID в таблице pLogData с картой посетителя
Ответы: 7
Просмотры: 162

Re: Помогите сопоставить код GUID в таблице pLogData с картой посетителя

Госпади, ну сделайте вы бекап базы, разверните на любой машине демо версию Орион ПРО и посмотрите через ГО всё что интересно. Что ни тема, то изобретение велосипеда.
MadHacker
11.09.2017, 18:22
Раздел: C2000-СП2, С2000-СП2 исп.02
Тема: Конфигурирование пульта в системе с СП2 исп02
Ответы: 1
Просмотры: 122

Re: Конфигурирование пульта в системе с СП2 исп02

Добрый день.
Никак. СП2 подключается к C2000-КДЛ.
Вы должны добавить к пульту КДЛ, после чего указать на каких адресах КДЛ у вас СП2.
MadHacker
05.09.2017, 09:14
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Смена уровня доступа посредством сценария
Ответы: 4
Просмотры: 187

Re: Смена уровня доступа посредством сценария

Выбрать в АБД подразделение, выделить всех входящих, поменять уровень.
Или вам надо прям совсем автоматизировать?
Если совсем - смотреть в сторону модуля интеграции https://bolid.ru/production/orion/po-orion/po-integration/mod_integr_orion_pro.html

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности