Проблема с СМК ИО102-2. Судя по паспорту к нему и АСПТ, нужно поставить шунтирующий резистор (при закрытой двери датчик замкнут). При закрытии двери, дает неисправность.
Добрый день! Никак не получается наладить работу клапанов, а тех.поддержка не особо помогает. Проблема с подключением концевиков, при отключении контроля работают с кнопки тест, при включении контроля перестают срабатывать. Приводы Belimo. Подключили так: Дымоудаление кв1 - s4-s6 (когда закрыт замкн...
Примерно так можно сделать. Вы бы написали, что за оборудование будете использовать. Кнопки у пожарных кранов без фиксации к АР2, вкл насоса от КПБ через ук-вк. на пост диспетчера для подтверждения вкл. насосов думаем адресный ручник поставить. У меня там еще один сценарий для сработки пожар2 2-х д...
Добрый день! Помогите пож-та со сценарием. Требуется запуск насоса от пожарной кнопки (установлены у пожарных кранов) Алгоритм такой: После нажатия приходит сигнал на пульт и блок индикации, диспетчер проверяет информацию действительно ли есть возгорание и если действительно требуется запуск насосов...
Я настраиваю под такие параметры: Состояния ШКП.............АЦП Пуск..........................120-140 Стоп............................35-55 Фаза есть....................120-140 Фазы нет.......................35-55 Ручной режим.................68-88 Автоматический режим...120-140 Ничего не понял. на...
Добрый день! С ШКП-4(10,18) выводятся сигналы о неисправностях на Сигнал-10. Выбрал тип ШС Технологический программируемый и установил значения в соответствии с таблицой в этикетке.
Добрый день! На объекте в некоторых помещениях установлены извещатели с разных КДЛ. У потолочных одна КДЛ, у запотолочных другая. Находятся в одном разделе. Нужна сработка от двух дип-34 на управление реле, чтобы была сработка не только от двух потолочных или двух запотолочных, а и от одного потолоч...
Предположу, что у ТС-а дренчерная завеса возле какого-нибудь тамбур-шлюза. Запускаться она должна при срабатывании системы спринклерного пожаротушения или принудительно от ручного пуска или дистанционного пуска. Цепи запуска соленоидов должны контролироваться, т.е. используем либо КПБ, либо СП2 исп...
Воды сейчас вроде нет в системе, был инспектор, написал предписание. Нам самим эта затея не нравится, но надо делать. Ручные пуски еще будем приваривать, а соленоиды по сути будут без воды, то есть в случае чего, вода через них не пойдет. нам главное в системе их отобразить.
Добрый вечер! Есть специальный прибор для этого, ПОТОК-3Н называется http://bolid.ru/production/orion/fire-fighting-devices/potok-3n.html На один поток-3н можно 6 соленоидов повесить? а датчики давления и реле потока тоже к ниму? Отправлено спустя 1 минуту 20 секунд: Чтобы контролировать цепь солен...
Добрый день! Подскажите пожалуйста решение в следующей задаче. Имеем объект с апс и аупт. Насосная станция находится в отдельном здании, которое к нам никакого отношения не имеет и связи с ним нет, кроме воды. От предыдущих хозяев остались дренчерные завесы, которые при монтаже новой апс никак не уч...
Уважаемые коллеги! Помогите пожалуйста подобрать оборудование и ПО. с Болидом уже давно не работаем, а заказчик именно его требует. в ТСЖ нужно оборудовать две калитки (эмз, кнопка выхода, считыватель(или магнитный ключ) на вход, видео домофон для охраны), два шлагбаума, две камеры на въезд, одна ка...
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.