Сообщения пользователя Doooh

Doooh
23.01.2017, 15:12
Раздел: C2000M
Тема: Управление реле
Ответы: 20
Просмотры: 6822

Re: Управление реле

Может использовать в сценариях условие "Исполнительное устройство в исходном\рабочем состоянии"?
Вообще реализация триггера почему-то нетривиальная задача. наверняка потому, что не профильная для данного оборудования.
Doooh
23.01.2017, 14:01
Раздел: С2000-СП1, С2000-СП1 исп.01
Тема: не срабатывает реле на сп1
Ответы: 5
Просмотры: 4458

Re: не срабатывает реле на сп1

При сработке ИПР на С2000М "Пожар" или "Два пожара", "Внимание"? Возможно в ИПР перемычка неверно стоит(тип ИПР знать бы).
Тип ШС в Сигнал-20М должен быть 3-Тепловой.
Doooh
25.04.2015, 02:31
Раздел: С2000-КПБ
Тема: КПБ
Ответы: 32
Просмотры: 19772

КПБ

А 12\24В не выдаётся, наверное, из-за того, что МПН не подключен, вот выход и не стартует.
Doooh
24.07.2014, 16:22
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: АРМ "Орион Про" 1.12 (Patch 1) и Windows 8.
Ответы: 7
Просмотры: 8283

АРМ "Орион Про" 1.12 (Patch 1) и Windows 8.

Достаточно прописать адрес 127.0.0.1, который означает локальную машину, - нормально работает с DHCP.

Перейти к расширенному поиску