Недавно интересовался подобной темой, вот ответ болидовского саппорта: Для получения информации о технической исправности системы можно использовать следующую тактику №14 "Выход НЕИСПРАВНОСТЬ", которая включает следующее. Если есть неисправность ("ШС отключен", "Выход отключ...
KOT писал(а):Все вроде получилось, поэтапно сконфигурировал каждый пульт, согласовав адреса . Подключил все контакты в с2000м , опросил приборы - пропали два сп1. Каковы могут быть причины ?
Все вроде получилось, поэтапно сконфигурировал каждый пульт, согласовав адреса . Подключил все контакты в с2000м , опросил приборы - пропали два сп1. Каковы могут быть причины ?
Есть ли в конфигурации пульта разделы, в которые включены состояния тамперов приборов? Пульт может показывать что с разделом все в порядке, крышки на приборах физически закрыты, а из за того, что прибор не сообщает состояние тампера (не поддерживает) вот такое и происходит. Уточните пожалуйста , ка...
Спрошу здесь , дабы не поднимать новую тему по пустякам . В-общем, надо организовать автономный контроль доступа (управление турникетом), с возможностью контроля прохода по времени . Насколько надежен f8 В подобном режиме работы? И второй вопрос : зарегистрированные отпечатки пальцев можно будет объ...
Добрый день. Имею цель объединить два пульта 2000 в один с2000М, попутно провести проверку взаимодействующих с ними устройств. если я подключу в с2000м все имеющиеся на двух пультах интерфейсы, но какие-то приборы из них прописывать пока в конфигурацию не буду - Как они будут реагировать при включен...
В конфигурации некоторых СП1 на объекте стоит время управления = 500, тогда как диапазон по паспорту - от 0 до 255 Это нормальная практика? реле будет переключаться на 500 секунд? или при превышении лимита в 255 реакция будет другой ?
С2000м вдруг ночью выдал ошибку "сброс прибора" , после чего ни через uprog, ни через pprog не просматривается 5 приборов из 8. Причем на самих приборах индикаторы "линия", "485, и работа горят постоянным зеленым, стало быть линия с интерфейсом в порядке . Где искать ошибку?
На объекте года 3 не обновлялись прошивки приборов. На сайте болида почему-то нет информации об отличиях старых версий от новых. Скажите, а насколько важен процесс обновления ? И какой в нем, вообще, заложен смысл? Приборы с2000, с2000м, КДЛ, БИ, СП-1
Справочник монтажника в печатном варианте есть в продаже, напишите в отдел продаж, или обратитесь к региональному представителю. А типовые решения и прочие наглядные слайды, как вариант, можно скачать и потом отпечатать в типографии
Здравствуйте, необходимо объединить два пульта с 2000 в один . Оба настроены , оба имеют приборы с адресами 1,2,3, 4,5, и разделы с 1 по 25. Предположим, в конфигурации одного из с 2000 , через pprog , я поменяю адреса приборов с 1-5 на 6-10 и разделы с 1-24 на 26-50 . Надо ли будет потом лезть Upro...
Мнения и комментарии, размещённые во всех форумах являются личными и не обязательно отражают мнение администрации forum-bolid.ru.
Администрация forum-bolid.ru не несет ответственности за любые действия, советы и сообщения пользователей и гостей forum-bolid.ru, которые могут принести ущерб или убытки другим пользователям forum-bolid.ru.
Кроме этого, Администрация forum-bolid.ru не может быть связана и нести ответственность за материалы и содержимое других сайтов, на которые размещены ссылки с forum-bolid.ru.