Сообщения пользователя manly

manly
21.01.2022, 12:48
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ и ИПР 513-3АМ
Ответы: 5
Просмотры: 1191

Re: КДЛ и ИПР 513-3АМ

Думаю проблема в версии С2000-КДЛ. Прибор просто не знает новых датчиков :-)
manly
17.01.2022, 07:55
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: КДЛ и ИПР 513-3АМ
Ответы: 5
Просмотры: 1191

Re: КДЛ и ИПР 513-3АМ

Такая же ситуация. Меняем старые адресные ИПР на новые в жилом доме. Версия КДЛ 1.36. Перепробовал разные UProgи, регистрируется как "Неизвестное устройство". Что интересно, при включении, ИПР определяется под 127 номером с правильным типом, его же, 127, сохраняю тип, и нижняя, и верхняя с...
manly
30.08.2021, 13:41
Раздел: АРМ Орион
Тема: tblAlarm1: No index currently active - ошибка в оперативной задаче АРМ ОРИОН 7.6.3
Ответы: 6
Просмотры: 3991

Re: tblAlarm1: No index currently active - ошибка в оперативной задаче АРМ ОРИОН 7.6.3

На ошибки базу проверил. Их нет. Рекомендовано модернизировать базу. Модернизация не выполняется, опять ошибка :-(
афвф.JPG
manly
15.05.2020, 10:02
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Взятие/снятие разделов после обновления Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 1409

Re: Взятие/снятие разделов после обновления Орион Про

Не знаю, что произошло за 3 праздничных дня, но всё прекрасно управляется – снимается с охраны и, соответственно, ставится. Кто-то, что-то сделать не мог, так как я один занимаюсь этим. Осталось только проверить сработки. Если будут проблемы, к теме вернусь. Спасибо тем, кто отозвался :dr_ink: P.S. ...
manly
08.05.2020, 11:51
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Взятие/снятие разделов после обновления Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 1409

Re: Взятие/снятие разделов после обновления Орион Про

Но в схеме, которая собрана на столе, Сигнал-20М тоже версии 2.00 и всё работает как надо. ... в схеме, которая собрана на столе, Сигнал-20М тоже версии 2.00 и всё работает как надо Обновился. Всё работает, как прежде - как надо. Попробовал обновить Сигнал, который на объекте, удалённо. Не получилос...
manly
07.05.2020, 14:24
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Взятие/снятие разделов после обновления Орион Про
Ответы: 5
Просмотры: 1409

Взятие/снятие разделов после обновления Орион Про

Cхема организации ОПС на предприятии такая сх.№1.png Орион Про обновили до 1.20.2, комп в ПЧ, где установлен монитор ОЗ, windows10. Не стал ставить 1.20.3, потому что там нельзя снимать разделы. Начали монтаж новых приборов Сигнал-20М(с ключом). При программировании с выбором типа входа как положено...
manly
02.12.2019, 07:32
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Увеличение количества приборов ОПС
Ответы: 12
Просмотры: 2364

Re: Увеличение количества приборов ОПС

Тогда так?
bvh.JPG

Применяя схему D для моих подключений.
manly
29.11.2019, 12:55
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Увеличение количества приборов ОПС
Ответы: 12
Просмотры: 2364

Re: Увеличение количества приборов ОПС

Что-т я запутался. ...одно отдельностоящее здание - это есть отдельная система со своим пультом, после пульта ставится езернет, который шлёт пакеты в орион. Это про подключение через виртуальный порт? Напомню - подключение через виртуалку создавать не буду, буду подключаться через USB порт №2. Опишу...
manly
29.11.2019, 10:58
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Увеличение количества приборов ОПС
Ответы: 12
Просмотры: 2364

Re: Увеличение количества приборов ОПС

Я бы порекомендовал схему F. Так в схеме F присутствует такое же количество пультов на объектах, что и в схеме D. Всё таки тогда буду организовывать и реорганизовывать ОПС по схеме D. Получается, чтобы мне привести систему в соответствии с требованиями, необходимо доустановить пульты на объектах по...
manly
29.11.2019, 09:19
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Увеличение количества приборов ОПС
Ответы: 12
Просмотры: 2364

Re: Увеличение количества приборов ОПС

Получается надо подключать по схеме B. А для чего тогда схема C? bvh.JPG Веду также переписку с поддержкой Болида, они в своём письме рекомендуют схему подключения C или D :sh_ok: :zvez_ochki: ... ещё езернет и его приборы на отдельный виртуальный сом-порт Пока не готов. А если начнут "сыпаться...
manly
29.11.2019, 08:15
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Увеличение количества приборов ОПС
Ответы: 12
Просмотры: 2364

Re: Увеличение количества приборов ОПС

прораб , DruG , спасибо, что откликнулись. Воткнуть в комп с ядром опроса ещё один 485-USB и С2000М, прописать в АБД ещё один ком-порт и пульт и навешивать на него приборы. Пульт в своём подключении не использую. Интерфейс с приборов(С2000-Ethernet), а их у меня 6 шт. в ПЧ, через преобразователь ин...
manly
28.11.2019, 14:19
Раздел: АРМ Орион Про версии до 1.20
Тема: Увеличение количества приборов ОПС
Ответы: 12
Просмотры: 2364

Увеличение количества приборов ОПС

Имею «Оперативную задачу "ОЗ Орион Про" исп.1024». Схема организации ОПС. сх.№1.png RS-485 к компьютеру подключен через преобразователь интерфейса - 485-USB В Орион Про, в мониторе оперативной задачи, в настоящий момент подключено 120 приборов. В связи с постоянным монтажом ОПС на новых об...
manly
27.02.2017, 10:42
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20
Ответы: 26
Просмотры: 9739

Re: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

Всё таки победил свою проблему :-) :ya_hoo_oo: Вот ответ из поддержки: Проблема в версии. С2000-Ethernet 2.52 не может полноценно работать со старыми преобразователями, нужно все прошивать на 2.55, так же в этих версиях количество удаленных ограничено 8ю, т.е. на 40 удаленных нужно ставить 5 на стор...
manly
22.02.2017, 09:56
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20
Ответы: 26
Просмотры: 9739

Re: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

Тогда может Сигнал сбросить?
manly
22.02.2017, 07:03
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20
Ответы: 26
Просмотры: 9739

Re: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

Да, Olga : 1. UPROG-ом новый прибор Сигнал-20 обнаруживается и конфигурация с него считывается. После изменения адреса. 2. Да всё верно - считывание конфигурации прибора Сигнал-20 через UPROG проходит успешно, команды управления, инициированные в АРМ не выполняются. Снимаю раздел, висит удалённый за...
manly
21.02.2017, 15:23
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20
Ответы: 26
Просмотры: 9739

Re: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

pet-and , неоднократно. Вот ответ из поддержки: Проблема в версии. С2000-Ethernet 2.52 не может полноценно работать со старыми преобразователями, нужно все прошивать на 2.55, так же в этих версиях количество удаленных ограничено 8ю, т.е. на 40 удаленных нужно ставить 5 на стороне опросчика, а не 4 ...
manly
20.02.2017, 10:14
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20
Ответы: 26
Просмотры: 9739

Re: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

... наличие событий от одного и того же адреса Орион более чем в одном С2000-Ethernet-Slave. Наибольшая вероятность возникновения проблемы со 127 адресом Так и есть. Задал другой адрес, прибор вижу! :ya_hoo_oo: Как очистить систему, чтобы виделся 127 прибор? На будущее. ... опустошать буфер приборо...
manly
17.02.2017, 14:37
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20
Ответы: 26
Просмотры: 9739

Re: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

Olga писал(а):на 1-м и последнем приборе в линии
На первом не стоит. Надо поставить.
Добавлено спустя 1 минуту 5 секунд:
Olga писал(а):Если приборы ближнего интерфейса питаются от разных источников, то требуется объединение по 0В.
От одного.
Olga писал(а):Прибор со 127 адресом Орион - единственный? Может, другой адрес назначить?
Да, один. Можно, конечно. Попробую.
manly
17.02.2017, 07:09
Раздел: С2000-Ethernet
Тема: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20
Ответы: 26
Просмотры: 9739

Re: Добавил С2000-Ethernet 2.52, не вижу Сигнал-20

Olga , совсем запутал я со своими объяснениями. Эту связку "С2000-Ethernet, С2000 (в режиме программирования), Сигнал-20М" я проверял на объекте, где установил новый С2000-Ethernet_master, чтобы убедиться, что по RS я Сигнал-20 вижу. А вообще схема подключения такая сх.№1.png Только со ст...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности