входящее напряжение на кдл 13,6 вольт, а исходящее 1,8 вольт(при отключении линии ДПЛС напряжение 8,2 вольта). при чтении с упрога запрос напряжения говорит что "отключен" запрос ацп "недопустимое значение"
Все приборы установленные в шлейфе КДЛ видит. проблема в том что я не могу вообще изменить адрес. Выскакивает ошибка программирования устройства с адресом 106, например меняю СП2 с адресом 7 на адрес 106.
доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой : дом разной этажности от13 до 25 на каждом 5 этаже стоит КДЛ кней подключены :тепловые датчики, дымовые , ручники и 2 СП-2 . Первое СП управляет КДУ , а вторая Сиреной. Изначально на момент сдачи дома там стоял комп с АРМ орион. В последствии комп...
упс .... прошу прощения я по не опытности думал, что раздел можно снимать и ставить на охрану с бки , но не учел что что бки может иметь прошивку БИ , и что шлейфы нужно снимать и ставить на охрану только с головы ,вообщем сегодня все пошло ,спасибо что откликнулись