Сообщения пользователя nitro30

nitro30
04.10.2023, 09:33
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М не видит приборы
Ответы: 5
Просмотры: 974

Re: С2000-М не видит приборы

Для начала-уточнить, шьется ли данная версия КДЛ (в саппорте). Затем качаем прошивку, качаем Орион-прог, подключаемся напрямую к КДЛ через свисток(то есть отключаем его от общей АВ линии), находим в Орион-проге наш КДЛ, и прошиваем его на нужную версию. Главное-потом не забыть в базе данных пульта,л...
nitro30
02.10.2023, 09:32
Раздел: С2000-2
Тема: Сценарий разблокировки дверей
Ответы: 4
Просмотры: 607

Re: Сценарий разблокировки дверей

Маловато информации, как вариант, если есть релейный модуль - убрать питание замков при пожаре.
nitro30
02.10.2023, 09:27
Раздел: C2000M
Тема: С2000-М не видит приборы
Ответы: 5
Просмотры: 974

Re: С2000-М не видит приборы

Askhat-79, неудивительно- при технологическом типе шлейфа, при нажатии, ИПР даст именно неисправность. Тип ставить надо ручной, или тепловой, если версия КДЛ старая.
Глянул паспорт- этот КДЛ еще не знает ручной тип, поэтому ставим 3-й.
nitro30
18.10.2021, 09:30
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Замена акб в Аспт вер. 3.02
Ответы: 6
Просмотры: 1844

Re: Замена акб в Аспт вер. 3.02

Последовательность следующая-отключаем АКБ, отключаем 220 В. Ставим новые АКБ, подключаем их (минус, перемычка, плюс), затем включаем 220 В. Наслаждаемся результатом))
nitro30
27.07.2021, 16:49
Раздел: Прочие преобразователи
Тема: C2000-WiFi
Ответы: 4
Просмотры: 1134

Re: C2000-WiFi

Насчет Вайфая-там только наша сеть,других пока нету-загаживать некому... А забить-не вариант,ибо прибор насяльником приобретен и должен быть освоен,дабы бабки не были потрачены зазря((( Да и с эзернетом у нас веселуха-надо восстанавливать отключенные объекты у заказчика,а монтировалось там все больш...
nitro30
21.07.2021, 11:37
Раздел: Прочие преобразователи
Тема: C2000-WiFi
Ответы: 4
Просмотры: 1134

C2000-WiFi

Всем доброго времени суток! Коллеги-никто не сталкивался с данным девайсом? Взяли на пробу,собрал на столе схему Сигнал-10 и данный аппарат - порт настроил,Сигнал-10 виден,конфигурация считывается,но при попытке записи Сигнал-10 отваливается ("Прибор не отвечает"). Саппорт подкидывает идеи...
nitro30
24.12.2019, 09:53
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Рип 12 rs
Ответы: 7
Просмотры: 5045

Re: Рип 12 rs

4.2.3 При открытой крышке РИП с помощью датчика вскрытия корпуса (тампера) возможно: − выключить звуковой сигнализатор: необходимо осуществить три кратковременных нажатия на тампер и одно продолжительное нажатие на тампер (● ● ● ▬); Примечание: Длительное нажатие на кнопку («▬») – удержание кнопки в...
nitro30
04.03.2019, 11:12
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: С2000-АСПТ не могу прошить
Ответы: 3
Просмотры: 2179

Re: С2000-АСПТ не могу прошить

Звук надо было отключать на самом АСПТ,если я правильно понял-там и кнопка есть специальная. Замену АКБ производили правильно? То есть - отключили 220 В, сняли АКБ, установили новые АКБ, только после этого подключили 220в? Вы прошили пульт прошивкой АСПТ???? Это разве возможно? Сброс настроек на зав...
nitro30
23.04.2018, 15:59
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Вопрос по С2000 АСПТ
Ответы: 2
Просмотры: 2681
  • 2

Re: Вопрос по С2000 АСПТ

Вы б хоть конфиг выложили,а то здесь телепатия за неуплату отключена....
nitro30
23.04.2018, 15:56
Раздел: АРМ Орион Про версии 1.20 и выше
Тема: Ошибка device is unknown for hwserver
Ответы: 3
Просмотры: 2200

Re: Ошибка device is unknown for hwserver

Копйте в направлении таймаутов, времени опроса и т.д.....
nitro30
24.01.2018, 15:42
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ
Ответы: 26
Просмотры: 15419

Re: Постановка/снятие сразу нескольких КДЛ

Ехидный вопрос-а как прописывали пароли? Есть такая штука,в паспорте описанная-уровни доступа создаются ДО программирования паролей. То есть, создал уровень доступа,привязал разделы к приборам-прописал. Затем создал пароль-присвоил ему данный уровень доступа-прописал в пульт. Сколько коллег у меня н...
nitro30
17.12.2017, 22:01
Раздел: Рупор-200
Тема: Рупор-200 и трещащие АМ
Ответы: 1
Просмотры: 2502

Re: Рупор-200 и трещащие АМ

Нет,это идет контроль линии оповещения- сказали в ТП. Иногда не лишне сначала им позвонить))
nitro30
25.10.2017, 19:50
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН
Ответы: 6
Просмотры: 2308

Re: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН

Да и поздно сомневаться-уже переделал)) Воткнул программу 1.
nitro30
25.10.2017, 09:32
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН
Ответы: 6
Просмотры: 2308

Re: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН

Как раз,оповещение только от "Пожара" работает. Вопрос в том,что после "Внимания" на объект приехала пожарка-а на объекте ни сном,ни духом о сработке-сторож пошел на обход и никого у прибора не было. Почему им не отзвонились,как на других объектах-я хз. Вот тут-то и встал вопрос ...
nitro30
25.10.2017, 06:57
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН
Ответы: 6
Просмотры: 2308

Re: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН

Да я пробовал сунуться к ним на сайт,но там,чтобы задать вопрос,чуть ли не номер паспорта со СНИЛСОМ надо ввести-чой-то страшновато))
nitro30
24.10.2017, 17:10
Раздел: Общение на различные темы
Тема: Передача сигнала "Внимание" на ПЦН
Ответы: 6
Просмотры: 2308

Передача сигнала "Внимание" на ПЦН

Добрый день! Поставили на объекте Болидовскую ПС,с передачей на пульт МЧС через Стрелец-Мониторинг (детский сад). Не так давно была сработка (приехал расчет) а оповещение не прошло. Обслуживаем не мы,но гарантия наша. Пришел разбираться-а там было "Внимание" (убежало молоко на кухне), но в...
nitro30
18.07.2017, 13:12
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 28
Просмотры: 10488

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

А с Болидом приноровились уже, а куда деваться При этом весьма виртуозно начинаешь пользоваться своим словарным запасом. Монтировал как-то на объекте 3 БКИ-так на меня 2 матерушшие бабки(вахтерша с уборщицей) аж с уважением покосились)) Мне ручники нравятся Систем сенсор. Жаль к Болиду они не подхо...
nitro30
18.07.2017, 11:48
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 28
Просмотры: 10488

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

Вроде ковырял... Это где корпус-такая приличная коробка,куда,помимо кабелей,можно и заначку спрятать?)) Насчет приборов-ну хз, в принципе,можно приноровиться,но,когда ты,закрывая БКИ на объекте, вышибаешь предохранитель на БП-поневоле задумаешься....
nitro30
18.07.2017, 10:33
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 28
Просмотры: 10488

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

А как Вам,коллега,корпуса БИ\БКИ? Куда,например,надо завести 2 4х0.5 FRLS? Камасутра отдыхает....
nitro30
18.07.2017, 09:36
Раздел: Пожарные извещатели
Тема: Проблемы с ИПР 513-3АМ
Ответы: 28
Просмотры: 10488

Re: Проблемы с ИПР 513-3АМ

По первому вопросу-эти ИПР ОЧЕНЬ требовательны к качеству монтажа. Чуть неправильно поставил-изгиб основания,все,начинается веселье. Либо переустанавливать,либо ровнять существующее,либо что-то колхозить из подручных средств.

Перейти к расширенному поиску