Сообщения пользователя sandrew

sandrew
05.06.2014, 07:00
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)
Ответы: 20
Просмотры: 25522

Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)

Ligard писал(а):Так что в итоге, как решить проблему? Раньше такого фокуса с сиреной не наблюдал, но вот уже 2й прибор так "чудесно" работает.
Я так и не смог решить проблему. Повесил 4,7кОм на сам прибор. Урчание сирены стало немного тише, но не на 100%.
sandrew
19.12.2013, 08:50
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)
Ответы: 20
Просмотры: 25522

Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)

Да конечно. Подключено по варианту 1. Пробовал и 2 и 3. Становится немного тише, но полностью не замолкают. Ну и при активации соответственно кричат тише.
sandrew
19.12.2013, 06:36
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)
Ответы: 20
Просмотры: 25522

Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)

Не дождался советов, потому отвечаю сам. По первому вопросу о нагрузочном резисторе 10 кОм: ставить надо. На небольших расстояниях, еще работает без резистора, но вот с увеличением метража, без него не обойтись. Странно, что в мануале к прибору написано обратное. А вот проблему со СВИРЕЛЬЮ пока не р...
sandrew
18.12.2013, 08:37
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)
Ответы: 20
Просмотры: 25522

Сигнал-10 и порогово-адресные шлейфы. (14)

Имеется Сигнал-10 в режиме пожарной сигнализации. Применяются только порогово-адресные датчики ДИП-34ПА, С2000-ИП-ПА, ИПР513-3ПАМ. Всего около 50 шт. с разбивкой на 7 шлейфов. Шлейфы конечно выставлены в 14 тип. 5 шлейфов работают отлично, а вот 2 самых длинных около 60-80м. ведут себя странно. Как ...
sandrew
01.11.2013, 05:59
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10. Выдает аварию питания Реле-2
Ответы: 5
Просмотры: 5949

Сигнал-10. Выдает аварию питания Реле-2

Всем спасибо! разобрался.
sandrew
30.10.2013, 14:08
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10. Выдает аварию питания Реле-2
Ответы: 5
Просмотры: 5949

Сигнал-10. Выдает аварию питания Реле-2

Разобрался с этой "АВАР.ПИТ." Оказывается этот шлейф не реле контролирует, а второй ввод питания. Подключил и стал писать "НОРМА ПИТ." Но вот АВАРИЯ на светодиоде не ушла. Что еще может давать такую индикацию? Как проверить?
sandrew
30.10.2013, 12:58
Раздел: Сигнал-10
Тема: Сигнал-10. Выдает аварию питания Реле-2
Ответы: 5
Просмотры: 5949

Сигнал-10. Выдает аварию питания Реле-2

Подскажите. Имеем Сигнал-10 и С2000М. На пульте моргает светодиод Авария. Просмотрев состояние всех шлейфов и выходов, обнаружил: шлейф 011 пишет "НОРМА ПИТ.", а вот 012- "АВАР. ПИТ." Я так понимаю это опто-реле 1 и 2 соответственно. В чем может быть причина? Сами реле работают. ...

Перейти к расширенному поиску

forum-bolid.ru : Отказ от ответственности