MURIK писал(а):Добрый вечер всем. Вот и у меня тоже не работает сценарий два пожара на версии 2.06, так что делать?падать на 2.05?других выходов нет? И еще вопросик, конфиг с 2.06 запишется в 2.05?
С наступающим вас праздником коллеги! Система пожаротушения создана на базе Орион 7.6.3 имеются 165 разделов ,в которых 923шт дип 34А, все разбито на 2шт с 2000М вер 2.05 ну и кпб 75 шт.Вопрос: так как не во всех зонах есть технологические шс(просто нет дверей) возможно ли сделать следующее:взять с ...
Обычно в технологический шлейф это магнито-контактный датчик,вопрос можно ли использовать объемный извещатель с зоной обнаружения "занавес" как технологический шс?Прошел человек датчик разомкнул реле шс нарушен.
Ну я же вам про Фому а Вы про Ерёму. Про свод правил я в курсе..Вопрос был в другом. Создать раздел перетащить туда все реле кпб и при помощи одной кнопочки с2000 пу влючить или отключить ВСЮ автоматику . Т.е одним технологическим шлейфом управлять всей автоматикой.
Было решено провести замену дипов 141 на дип 34А (ситема пожаротушения на базе кпб) установлено с 2000 кдл вер 2.00-7 шт, дип 34 А- 375шт. Технологические шлейфы (смк) остались на сигналах 20П -12шт. Проблема :все кдл определяются при поиске упрог,но при попытке считать конфигу "связь с приборо...
Через упрог все приборы видишь?Если при переводе с 2000М в режим программирования ты видишь все приборы ,то проблема в прошивке,верни на заводские и снова прошей.Предварительно сохрани прошивку в ППроге.
На объекте система пожаротушения на базе с 2000М-2шт,кпб-71 шт,дип 34А-823шт,кдл-9шт и Орион 7.6.3.Проблема в следующем в разделах нет технологических шлейфов т,е при двух пожарах происходит запуск реле кпб .Как сделать,чтобы например на день отключать включение реле при двух пожарах.Я думаю о следу...
Вот ответ болида на описанную выше проблему:Здравствуйте, уважаемые коллеги! Нам удалось смоделировать описанную Вами ошибку. Она будет исправлена. Да, Вы правильно описали недостаток режима «ПИ-резерв» пультов «С2000М». Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с Вами! С уважением, Горячен...
Опишу что сделал ,в режиме орион про отказывается работать ( не показывает температуру и задымление в реальном времени) перевел в режим протокол орион. В графе используемый преобразователь (АБД) поставил ПКУ с 2000,в с 2000М установил режим ПИ( с2000М -2шт) скрость обмена 19200 и в с 2000М и компорт...
Сегодня экспериментировал и вот к какому выводу пришел,как только подключаю приборы на прямую к ориону без С 2000М все работает как надо температура и задымление обновляются,неужели данная версия не поддерживает с 2000м в полном объеме?