Сообщения пользователя Mongoose

Mongoose
07.07.2014, 20:26
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: АСПТ не видит Таблички
Ответы: 1
Просмотры: 2633

АСПТ не видит Таблички

Проблема решена, как всегда тупость - поставили акб и все ок. Хотя в предыдущих версиях акб ставили в последний момент, т.к. монтаж изначально навесной на соплях. :(
Mongoose
06.07.2014, 21:57
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: АСПТ не видит Таблички
Ответы: 1
Просмотры: 2633

АСПТ не видит Таблички

Доброго времени суток! Проблема в следующем: Собрали станцию тушения на АСПТ, С2000, 4 ИП дымовых, 1 ручник, 3 табло, 2 балона с хладоном. Контроль цепи двери, манометров баллонов (СДУ). В общем всё гуд, всё работает. Таких объектов однотипных 5шт. Приезжаем на второй (командировка), все точно так ж...
Mongoose
27.06.2014, 08:33
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Запуск тушения от 4-х ПИ
Ответы: 3
Просмотры: 4009

Запуск тушения от 4-х ПИ

Спасибо за помощь, мужики :(
Mongoose
25.06.2014, 11:37
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Запуск тушения от 4-х ПИ
Ответы: 3
Просмотры: 4009

Запуск тушения от 4-х ПИ

Не могу отредактировать сообщение, забыл написать, что подключено 2 ШС по 2 ПИ в каждом.
Mongoose
24.06.2014, 21:21
Раздел: С2000-АСПТ
Тема: Запуск тушения от 4-х ПИ
Ответы: 3
Просмотры: 4009

Запуск тушения от 4-х ПИ

Ребята, подскажите можно ли сделать на АСПТ третьей версии запуск тушения от 4-х аналоговых дымовых извещателей? Нашел только либо внимание-пожар (тушение), либо внимание-внимание (тушение), либо сразу тушение. Состав: АСПТ, С2000 (обычный), ИП 212-187 рубеж 4шт. Заранее спсб. П.с. видел запуск туше...
Mongoose
09.04.2014, 20:14
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Адресная система. Возможности.
Ответы: 9
Просмотры: 6388

Адресная система. Возможности.

Спасибо! А как на счет формирования двух сигналов "Внимание" и "Пожар"?
Mongoose
15.03.2014, 21:46
Раздел: С2000-КДЛ
Тема: Адресная система. Возможности.
Ответы: 9
Просмотры: 6388

Адресная система. Возможности.

Здравствуйте! Есть С2000-КДЛ, С2000-М, С2000-4, ДИП-34А. Интересуют следующие вопросы: 1. Как запрограммировать систему так, чтобы при сработке одного извещателя на пульт приходил сигнал "Внимание", а при сработке второго "Пожар". 2. Как запрограммировать тактику реле С2000-4 (ну...
Mongoose
23.01.2014, 22:31
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: С2000 КДЛ глючит
Ответы: 13
Просмотры: 30022

С2000 КДЛ глючит

Всем добрый вечер! Появилась ещё одна проблема на том же самом объекте, но уже в другом 17-ти этажном корпусе. В системе 54 адресных прибора, на каждом этаже стоит своя КДЛ (от 107 до 118 извещателей на линии) и резервированный БП. Управление клапанами дымоудаления, огнезащиты, двигателей ДУ. Интерф...
Mongoose
04.10.2013, 12:21
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: С2000 КДЛ глючит
Ответы: 13
Просмотры: 30022

С2000 КДЛ глючит

При отключенных проводах сколько и должно быть (на всех входах одинаково, не помню цифру), при подключении падает до 0.5-1в. КЗ ДПЛС только на пултьте увидеть можно, а пульт в режиме ПИ стоит. Без компа запускал его, там событий мильён :). Я часа 1.5 посбрасывал, надоело и обратно ПИ врубил :) Датчи...
Mongoose
03.10.2013, 21:06
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: С2000 КДЛ глючит
Ответы: 13
Просмотры: 30022

С2000 КДЛ глючит

Александр, вы как в воду глядели! В общем на одной из КДЛ линия ДПЛС была замкнута армстронгом с металлическими плитками (U+ на землю здания). Нашли в каком месте, устранили. На второй КДЛ сложнее, КЗ на линии нет, но при подключении её к прибору падает напряжение. Скорее всего какой-то умный челове...
Mongoose
20.09.2013, 08:04
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: С2000 КДЛ глючит
Ответы: 13
Просмотры: 30022

С2000 КДЛ глючит

Понял, спсб, померием тестером и осцилографом. Отпишусь как устраню, мб кому поможет в дальнейшем. Кстати, пульт к компу подключен именно напрямую через com-port. Но я опрашивал не только с АРМа, но и с ноута через 485. (Так, для инфы).
Mongoose
18.09.2013, 16:01
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: С2000 КДЛ глючит
Ответы: 13
Просмотры: 30022

С2000 КДЛ глючит

Так самое интересное, что я в офисе собрал стенд, чё только не делал с КДЛкой, как только не замыкал её, такую неисправность мне не выдает. Да и при замыкании самой линии, пульт кричит КЗ ДПЛС, а там просто все приборы падают. Даже если у меня линия замкнута на другой источник питания или землю, поч...
Mongoose
18.09.2013, 13:58
Раздел: Вопросы по продукции производства ЗАО НВП "Болид" не вошедшие в вышеперечисленные разделы
Тема: С2000 КДЛ глючит
Ответы: 13
Просмотры: 30022

С2000 КДЛ глючит

Помогите решить проблему. Есть объект, пожарка адресная и аналоговая охранка. Сигнал-20П - 5шт на охранку, КДЛ - 3шт на пожарку (кол-во датчиков не помню, не суть). Стоит АРМ Орион (обычный). Всё отлично работало до вчерашнего дня. Вдруг Орион упал, через u/pprog перестали видиться приборы (Кроме пу...

Перейти к расширенному поиску